hl0034
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 610 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2015-09-23
最后登录: 2024-06-24
查看hl0034的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-29 17:51
现在系统配置为
CPU:Q03UDECPU;
定位模块:QD75P2;
输入模块:QX42;
输出模块:QY41P;

伺服控制器:松下A5;

由于没有用过QD75P2,看了手册,但是还是比较茫然不是很了解,

编程软件用的GX WORK 2;

目前要求:
伺服电机能动起来,并能找原点;

请问:
1.定位模块的设置参数可以直接在GX WORK2中设置么?
2.哪些参数必须要设置或者大概的几个也行?
3.有没有样例程序研究下?
diyzhw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 193 点
下载积分: 678 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2007-08-29
最后登录: 2023-10-17
查看diyzhw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-02 02:04
这个给参考,看附件,应该就有头绪了,可以直接在GX WORK2中设置。

三菱Q系列PLC定位模块QD75P2伺服控制程序常用经典写法破析.pdf (3459 K) 下载次数:472

4楼的程序很好啊,写的很规范呢。