楼主  发表于: 2016-01-29 09:37
各位大哥大姐:小弟想请教下用欧姆龙PLC控制伺服。负数位置如何写。比如我伺服机器在中间位置找了原点。我要左右两边行走,如何进行。
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 411 个
工控威望: 1205 点
下载积分: 3485 分
在线时间: 1206(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-11-05
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-29 15:26
執行ORG原點指令.原點旗標完成在執行絕對位置輸入-座標就會反轉
+座標就會正轉,PC1H會自行判斷,安川接線和設定請自行參閱說明書