接线原理图如图一所示,但实训台上SD只有一个端口啊,请问从PLC的x0出来接到SD之后怎么接?24V供电是接到V+那里去吗?还是COM那里?谢谢各位
[attachment=144223]
  [attachment=144224]
sswjml
青青子衿,悠悠我心。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 256 点
下载积分: 4014 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2015-10-27
最后登录: 2022-10-16
查看sswjml的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-18 10:33
你好,请观察一下,plc的下面有没有x0、x1.....的端口,将SD接到你在plc程序中使用的输入所对应的X(某某),com与com相连V+接在YGR端口上