如题,我有一个三菱fx1s-10mr的plc和一个施耐德ATV12H075M2的变频器,想进行modbus的通讯。这个变频器只支持modbus-RTU的通讯协议,能不能在plc上加一个485-BD的模块进行通讯?
分享
hjp770
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
204 点
下载积分:
2158 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2006-09-14
最后登录:
2020-07-07
查看hjp770的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-25 21:47
全看
|
小
中
大
可以,使用RS指令编写,再用子程序做CRC校验,只是挺麻烦的。
分享
hjp770
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
204 点
下载积分:
2158 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2006-09-14
最后登录:
2020-07-07
查看hjp770的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-01-28 21:02
全看
|
小
中
大
FX1S是不支持Mobus RTU,但可以通过RS(无协议通讯指令)编写所需的通讯格式,用子程式做CRC校验,论坛上有范例,你可找下哦!如果你想简单些可以用FX3U+FX485AD-MB,只需要简单编程即可完成,具体参见三菱FX通讯手册MOBUS篇!