用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱变频器FR-F740只有后退无前进,求高手指点,谢谢
上一主题
下一主题
redking80
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
218 个
工控威望:
367 点
下载积分:
2727 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2013-06-30
最后登录:
2019-07-28
查看redking80的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-01-23 17:21
全看
|
小
中
大
三菱变频器FR-F740只有后退无前进,PLC输入,输出点都有,抱闸也打开了,前进时就是变频器无频率变化,后退正常,求高手分析一下,是变频器本体故障还是控制线路故障呢?
分享
李志华
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
328 个
工控威望:
1556 点
下载积分:
2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2014-08-22
最后登录:
2022-01-12
查看李志华的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-23 19:43
全看
|
小
中
大
看看有无反转信号输入。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱变频器FR-F740只有后退无前进,求高手指点,谢谢
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问