楼主  发表于: 2016-01-23 17:21
三菱变频器FR-F740只有后退无前进,PLC输入,输出点都有,抱闸也打开了,前进时就是变频器无频率变化,后退正常,求高手分析一下,是变频器本体故障还是控制线路故障呢?
redking80
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 218 个
工控威望: 367 点
下载积分: 2727 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2013-06-30
最后登录: 2019-07-28
查看redking80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-23 20:57
接线无问题的,刚出的故障,这台变频器图纸上标示后退为正转,前进为反转。我明天看看pr78的设定,谢谢
redking80
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 218 个
工控威望: 367 点
下载积分: 2727 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2013-06-30
最后登录: 2019-07-28
查看redking80的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-23 20:59
PLC输出已给了,变频器反转信号。
redking80
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 218 个
工控威望: 367 点
下载积分: 2727 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2013-06-30
最后登录: 2019-07-28
查看redking80的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-23 21:07
再问一个小白的问题,三菱变频器FR-F740能不能拆掉电机线,拆掉负载,空运转变频器,可以吗?对变频器有损坏吗?
redking80
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 218 个
工控威望: 367 点
下载积分: 2727 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2013-06-30
最后登录: 2019-07-28
查看redking80的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-24 21:20
谢谢了,问题已解决了,换了一新的变频器就好,是变频器坏了。