三菱变频器FR-F740只有后退无前进,PLC输入,输出点都有,抱闸也打开了,前进时就是变频器无频率变化,后退正常,求高手分析一下,是变频器本体故障还是控制线路故障呢?
分享
qwert3016
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
149 点
下载积分:
502 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2011-10-15
最后登录:
2022-07-26
查看qwert3016的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-24 20:52
全看
|
小
中
大
设定里面有禁止反转的选项 改一下就好了 详情看手册。