redking80
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 218 个
工控威望: 367 点
下载积分: 2727 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2013-06-30
最后登录: 2019-07-28
查看redking80的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-23 17:21
三菱变频器FR-F740只有后退无前进,PLC输入,输出点都有,抱闸也打开了,前进时就是变频器无频率变化,后退正常,求高手分析一下,是变频器本体故障还是控制线路故障呢?
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-23 20:19
確定接線,f740的 pr78設定,把反轉跟正轉訊號交換看看
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-23 21:33
引用
引用第5楼redking80于2016-01-23 21:07发表的  :
再问一个小白的问题,三菱变频器FR-F740能不能拆掉电机线,拆掉负载,空运转变频器,可以吗?对变频器有损坏吗?

變頻器不接電機是動作有啥問題!當然要在關電後,變頻充電燈不亮後拆了,除非您程序有作設定或有其他的功能