楼主  发表于: 2016-01-22 10:18
三相异步电动机采用星型接与角型接法功率一样吗?   P=根号3XUXIXcos@公式中的UI分别对应的是哪个电流跟哪个电压? 最好能用具体数字来写。  还有就是三角形接法中说线电流等于相电流的根号三倍  三角形接法中有相电流吗?
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 671 个
工控威望: 812 点
下载积分: 6715 分
在线时间: 509(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-23
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-23 20:25
引用
引用第2楼南城小巷于2016-01-22 13:26发表的  :
电机在计算功率时角接跟星接计算公式中的电流跟电压是线的 还是相的

不管什么的连接方式,每相负载两端的电压就称为相电压,流过每相负载的电流就称为相电流。

对于星形连接来说,相电压是线电压的1/根号3,而相电流等于线电流。

对于三角形连接来说,相电压等于线电压,相电流是线电流的1/根号3。

通常电动机功率的计算都是以线电压、线电流来计算。当然了,你也可以用相电压、线电流来计算,但这样计算要通过换算变换,容易出错并且麻烦,因为线电压和线电流容易测量出来,而且电动机铭牌给出的也是线电压和线电流。

通常三角形连接改成星形连接,如果不改变输入电压(例如仍然是三相380V的输入电压),此时电动机的功率为原来的1/3。如果同时改变输入电压(例如由三相380V 改为三相660V),此时的功率不变。

通常星形连接改为三角形连接,如果不同时改变输入电压,此时的电动机功率就是原来功率的3倍,但同时电动机因过压而很快冒烟烧坏。所以,星形连接改为三角形连接后必须同时改变输入电压(即由三相380V改为三相220V)否则电动机就会损坏,除非你的电动机绕组能够承受380V的电压。