楼主  发表于: 2016-01-20 16:37
用PLC的RS485可以同时控制变频器的起停,通讯都可以了。请教一下大家,我的程序哪里有问题,(我分别给MOV K3000 D100,MOV K4000 D101,变频器的站号我分别设为K1,K2。MODWR K1 H2001 D100,MODWR K2 H2001 D101,这两者之间扫描周期是有1S的间隔时间,)为什么两台变频器都只显示30HZ,而不是一台30HZ,一台40HZ??
[ 此帖被小九九在2016-01-20 16:58重新编辑 ]
fxm1986
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 132 点
下载积分: 658 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-12-15
最后登录: 2018-09-14
查看fxm1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-22 09:47
变频器频率上限是否有设定为30HZ,
楼主留言:
上限最高设50HZ,
fxm1986
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 132 点
下载积分: 658 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-12-15
最后登录: 2018-09-14
查看fxm1986的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-22 09:59
将两条指令的时间隔开长一点。