各位大侠,有没有碰到过J2伺服报故障37,怎么处理的
分享
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
3613 点
下载积分:
31296 分
在线时间: 1859(小时)
注册时间:
2013-03-10
最后登录:
2024-11-20
查看lishunlong86的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-19 22:40
全看
|
小
中
大
参数设定错误,请确认该轴是否使用制动电阻,看看伺服参数NO.0的设定值是否匹配?如果排除NO.0后,说明伺服驱动器坏掉了,更换即可!