小九九
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2016-01-11
最后登录: 2016-06-30
查看小九九的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-19 09:46
我用台达的DVP20SX2 PLC单独控制一台台达的变频器通讯什么都OK 的,为什么我同时控制两台反而不能动作,请问我该怎么改变频器的地址,(注我用的MODBUS通讯)。假设我一台频率设为40HZ,一台为30HZ,但是我都要写入H2001,这样不是有冲突,我应该改地址还是用时间控制扫描周期,希望前辈能可以多多指教,最好有案例。谢谢
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-22 11:35
轮询知道么,就收一个一个的,不能同时一起
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉