发表于: 2016-01-16 18:40
全看
|
小
中
大
永宏FBs-24MCT,两轴,Y2,Y3轴有问题。我发一定量脉冲正转后,再发同样数量脉冲反转,启动时将DR4090清零,运行一段时间后(长短无规律)回到初始位置DR4090不为零。不知有没有人碰到过?
[ 此帖被ajd186在2016-01-27 16:21重新编辑 ]
分享
rongbing
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1073 个
工控威望:
1276 点
下载积分:
23053 分
在线时间: 300(小时)
注册时间:
2015-02-15
最后登录:
2025-02-01
查看rongbing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-25 06:53
全看
|
小
中
大
你说的不接外线是指什么,我遇到过类似的,解决的办法就是,速比设置不合理,把你的速比和你的脉冲个数,从新算一下,然后把结果,放在程序里,试一下
分享
rongbing
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1073 个
工控威望:
1276 点
下载积分:
23053 分
在线时间: 300(小时)
注册时间:
2015-02-15
最后登录:
2025-02-01
查看rongbing的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-01-26 07:48
全看
|
小
中
大
那就是速比的问题
分享