kingzsh
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 97 点
下载积分: 3220 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-05-13
最后登录: 2024-09-02
查看kingzsh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-15 11:48
最近做过几个项目,是有关MODBUS RTU 通讯的,使用的是三菱的QJ71MB91模块的CH2,现将使用过程中的一些主要设置写出来与大家交流
1首先是PLC软件侧:
   早先用的是DEVELOPMENT 8.0,,具体设置就按手册上说的一步步设置就好,现在我主要说的是WORK2软件上的设置:
     在智能功能模块上增加QJ71MB91模块,设置好相应地址。
     我QJ71MB91是做主站使用的。下带6个从站。
     在该模块上进行相应通讯设置:
         1 开关设置:此项为双方通讯的基础。从上到下次为:8,无,偶,1 ,RTU模式,禁止,0(注意:我的是:9600,N,8,1)
                    此项一定要双方设置一致。
         2自动通信参数:按常规设置即可,注意一定要设置好MODBUS软元件起始地址和访问点数。它会影响通讯上来的数据的有无!!
         3 自动刷新:按常规设置即可。没什么别的。
     注意:这些参数设置完后,一定要断电处理,再上电设置才会生效!

力久电气
weixin-keji
工控小妖
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 171 点
下载积分: 759 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2016-01-21
最后登录: 2024-12-18
查看weixin-keji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-31 11:48
三菱的QJ71MB91模块与超声波通讯,我们可以交流下吗?QQ372353986