最近做过几个项目,是有关MODBUS RTU 通讯的,使用的是三菱的QJ71MB91模块的CH2,现将使用过程中的一些主要设置写出来与大家交流
1首先是PLC软件侧:
早先用的是DEVELOPMENT 8.0,,具体设置就按手册上说的一步步设置就好,现在我主要说的是WORK2软件上的设置:
在智能功能模块上增加QJ71MB91模块,设置好相应地址。
我QJ71MB91是做主站使用的。下带6个从站。
在该模块上进行相应通讯设置:
1 开关设置:此项为双方通讯的基础。从上到下次为:8,无,偶,1 ,RTU模式,禁止,0(注意:我的是:9600,N,8,1)
此项一定要双方设置一致。
2自动通信参数:按常规设置即可,注意一定要设置好MODBUS软元件起始地址和访问点数。它会影响通讯上来的数据的有无!!
3 自动刷新:按常规设置即可。没什么别的。
注意:这些参数设置完后,一定要断电处理,再上电设置才会生效!