综合讨论
看看这个指令为啥就写不进去
上一主题
下一主题
笑看人生
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
212 点
下载积分:
948 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2015-11-20
最后登录:
2018-12-25
查看笑看人生的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-01-15 10:42
全看
|
小
中
大
是这样输入的啊 LD> 空格C251空格D412回车 ,然后就提示错误,怎么回事啊。谢了。
分享
sunny06a
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
135 个
工控威望:
295 点
下载积分:
2731 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2015-08-18
最后登录:
2022-07-21
查看sunny06a的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-15 10:46
全看
|
小
中
大
我刚试了下,(也是新手)。 如果多加个指令将C251 MOV到一个D寄存器中,就可以比较了。
分享
sunny06a
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
135 个
工控威望:
295 点
下载积分:
2731 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2015-08-18
最后登录:
2022-07-21
查看sunny06a的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-01-15 11:07
全看
|
小
中
大
解决了,试试ldd< c251 d412