楼主  发表于: 2016-01-13 19:15
我现在碰到一个问题,我想两台03UDE的PLC通过内置以太网通信互相通信,其中有两台触摸屏,和两台上位机。上位机和触摸屏通信没有问题。
PLC1 Q03端 TCP  socket  active 端口1000 IP192.168.1.120 端口1010
PL2 Q03端  TCP socket  unpassive   端口1010
但是active 端口打开SP.SOCOPEN时指令正常完成,SD1282.0和SD1284.0没有反应,问三菱客服也说不清楚。请教各位做过的指点一下,谢谢
四海明
擅长仓储物流项目,承接PLC 伺服 人机界面控制,QQ551
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 170 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 217(小时)
注册时间: 2013-04-24
最后登录: 2024-12-06
查看四海明的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-14 21:33
引用
引用第1楼uthman于2016-01-14 13:13发表的  :
去年測試過一次,PC和PLC連線。PLC作為服務端和客戶端都測試過。