楼主
发表于: 2016-01-13 11:03
全看
|
小
中
大
大家看看我这段中断程序100.00怎么不置位, 程序写入PLC后断电重启 0.00已经接通 能看到T0时间数值在变化 到设定时间后T0不接通 100.00也不置位 而只有断开0.00或者再次接通0.00的瞬间T0接通100.00置位
分享
amw525022717
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
172 个
工控威望:
315 点
下载积分:
20846 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2014-05-21
最后登录:
2024-11-21
查看amw525022717的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-13 18:55
全看
|
小
中
大
1)你定义的是上升沿执行的输入中断;
2)主程序中定义输入中断的执行条件不使用首循环标志位。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H中断程序
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问