whshtj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-09-08
最后登录: 2024-11-14
查看whshtj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-13 11:03
大家看看我这段中断程序100.00怎么不置位, 程序写入PLC后断电重启 0.00已经接通 能看到T0时间数值在变化 到设定时间后T0不接通 100.00也不置位 而只有断开0.00或者再次接通0.00的瞬间T0接通100.00置位
amw525022717
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20846 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2014-05-21
最后登录: 2024-11-21
查看amw525022717的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-13 18:55
1)你定义的是上升沿执行的输入中断;
2)主程序中定义输入中断的执行条件不使用首循环标志位。