用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H中断程序
上一主题
下一主题
whshtj
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
455 个
工控威望:
596 点
下载积分:
1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间:
2009-09-08
最后登录:
2024-11-14
查看whshtj的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-01-13 11:03
全看
|
小
中
大
大家看看我这段中断程序100.00怎么不置位, 程序写入PLC后断电重启 0.00已经接通 能看到T0时间数值在变化 到设定时间后T0不接通 100.00也不置位 而只有断开0.00或者再次接通0.00的瞬间T0接通100.00置位
分享
whshtj
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
455 个
工控威望:
596 点
下载积分:
1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间:
2009-09-08
最后登录:
2024-11-14
查看whshtj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-13 17:14
全看
|
小
中
大
怎么会没人说话呢
分享
whshtj
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
455 个
工控威望:
596 点
下载积分:
1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间:
2009-09-08
最后登录:
2024-11-14
查看whshtj的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-01-14 10:45
全看
|
小
中
大
是用的上升沿 与不置位应该没有关系吧 还有就是中断输入条件是长通也是一样的不置位
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H中断程序
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问