楼主  发表于: 2016-01-12 16:31
         一台电脑上集成多个系统的Intouch画面,每个系统都是使用的AB PLC。在正常使用时,电脑上只有Intouch画面在运行,没有任何通讯软件运行,并且电脑里面RSlink也没有安装,请教下这是怎么实现的。
        这台电脑是中控的一台进行集中控制的,每个系统自身单独也有两台上位机进行监控,使用的软件都是Intouch 10.0版本。
hkl-007
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 182 点
下载积分: 568 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2020-07-03
查看hkl-007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-12 19:47
两台计算机之间intouch的通讯。
INTOUCH 1#是连接现场PLC设备的机器,
INTOUCH 2#是通过TCP/IP连接INTOUCH1#,去读取数据的机器
Intouch 1# 的访问名的设定
访问名:intouch1
节点名:
应用程序名:modbus
主题名:plc1
Intouch 2# 的访问名的设定
访问名:intouch1
节点名:intouch1的计算机IP地址/计算机名(如果没有是动态分布ip地址的话)
应用程序名:view
主题名:tagname
经过测试,没问题。如在1#intouch建立TAG名:abc_1地址是300050,则在2#intouch 建立变量名abc_1地址是abc_1;即2#变量名的地址是1#的变量名,要保证是同一数据类型。
最好保证两台计算机的用户名和密码是一样的