十年一刻
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看十年一刻的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-12 11:29
罗格朗断路器,平时负载电流不到300A,
断路器速断灯闪烁,频繁出现跳闸现象!!!
负载为加热丝。请教原因?
aomaigod
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 92 点
下载积分: 754 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2015-12-30
最后登录: 2016-01-15
查看aomaigod的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-12 15:01
断路器型号与容量没说,加热丝功率也没说,不好判断
gkcity.com
aomaigod
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 92 点
下载积分: 754 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2015-12-30
最后登录: 2016-01-15
查看aomaigod的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-12 15:42
选择断路器是有要求的,光看电流电压是不对的,还要看断路器的分段能力,5KA\10KA\15KA\25KA。通常我们家庭用的断路器分段能力是在5KA以内,工业用的在15KA以上,如果你选择分段能力过高,发生短路断路器不容易保护,如果你选择分段能力过低,没过载就跳。 提示作为参考。

MX+OF(230/400V)(TL) :  http://www.gkcity.com/id-911437.htm
有此型号断路器的问题,还欢迎楼主到我们 工控商务网 来,
我们会提供免费专业的技术问答。
gkcity.com