1989xpp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 252 点
下载积分: 839 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2012-02-12
最后登录: 2024-08-31
查看1989xpp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-12 10:38
各位亲们:这是一个步进电机的接线及其控制程序,但是Q0.0有输出,plcQ0.0点没有坏;步进电机不会转,各位高手指导一下那里错了。十分感谢。。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28675 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-26
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-12 14:33
[attachment=143747]
PLC输出的是正24V信号
你现在接的是等电位环境,都是+24V

PLC输出串电阻接到PLUS+    -24V/0V接PLUS-
不串电阻玩个几分钟你也玩不下去了
自动化单机,生产线,项目编程调试!