楼主  发表于: 2016-01-11 09:33
用FX2N-1PG进行原点返回操作后,进行相对位置补偿后,想把零点定义在这个位置。需要怎么操作呢?看了手册硬是没有找到解决的办法?以前用过一些PLC可以进行更改当前值,就可以把零点自定义了。麻烦各位大侠帮忙看看有没有解决的办法!谢谢
pybsgaip
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-13 10:24
里面不是有一个cp当前值寄存器嘛   好像是#13



就是回完原点后的定义值    一般用0