楼主  发表于: 2016-01-10 21:03
如题,比如多个24VDC电源的0V可以接到一起吗,5V和24V直流电源的0V可以接到一起吗,FX2n的COM是本机自带电源接上的,这样跟其它的0V不能共用,这样的话输入传感器的电源只能用PLC自带的电源,这很不安全
wxm21042
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 89 点
下载积分: 573 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2015-12-29
最后登录: 2016-02-18
查看wxm21042的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-12 11:50
是可以接到一起的,没有影响