西部天堂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 145 点
下载积分: 700 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2015-01-07
最后登录: 2017-10-14
查看西部天堂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-10 21:03
如题,比如多个24VDC电源的0V可以接到一起吗,5V和24V直流电源的0V可以接到一起吗,FX2n的COM是本机自带电源接上的,这样跟其它的0V不能共用,这样的话输入传感器的电源只能用PLC自带的电源,这很不安全
西部天堂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 145 点
下载积分: 700 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2015-01-07
最后登录: 2017-10-14
查看西部天堂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-11 20:40
感谢高手们的分享,论坛真是个学习与分享的好地方……