快乐无边
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 95 点
下载积分: 570 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-08-01
最后登录: 2022-04-22
查看快乐无边的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-09 12:28
  我一台设备原来是没有问题的  但是我移了一个位置电工接错电源线 烧了一个开关电源。(开关电源只是单独给触摸屏供电)换好后伺服电机每次走的位置都不准确,确切的说两次准两次多跑一点。一直这样循环。修改PLC脉冲频率无效,恢复原数据。修改电子齿轮比调的差不多再断电送电位置完全不对。恢复原参数效果一样糟糕 现在遇到瓶颈
  
   现在我怀疑的问题是 伺服驱动器的问题 还有电机编码器的问题 ,求各位给我个解答。
    有想买个驱动器试试看,但是驱动器价格高怕试了不是驱动器问题,
驱动器是安川SGDM-15ADA  电机是安川SGDM-13ACA61
李全美华
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2015-11-12
最后登录: 2021-05-26
查看李全美华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-11 13:19
现场环境有没有干扰的?
楼主留言:
今天打电话说又不行了。情况和原来一样。我问工程师 说是按照数据算出来没办法整数。 我现在很头疼
有没有干扰我现在都不确定了,通讯线我已经换掉了
李全美华
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2015-11-12
最后登录: 2021-05-26
查看李全美华的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-11 16:26
加个磁环试试,多绕几圈!