  三菱PLC通过什么指令从触摸屏修改温度设定值 我实在不明白 有能解答的吗 最好附上梯形图 不胜感激
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-09 11:19
直接在触摸屏输入就行了,就和手机打电话输入号码一样。至于底层的内核部分,则研究的估计很少。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-09 13:15
引用
引用第4楼qiantun于2016-01-09 11:49发表的  :
我输入LD X0  OUT K0 D0 不对啊 只能输入LD X0  MOV K0 D0 但是这样输入在触摸屏上修改不了K0的值

前面指令用法错误,后面程序步只要X0 =1 ,则D0总是0了,还想怎样修改?要修改D0的数值,直接修改就行了。而不是把D0做为一个输出点来处理。
还可以响下图一样编程,触摸屏直接修改D1000的数值,然后把D1000的设定值MOV到D0。