我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-18
查看我爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-07 21:09
一台机分两部分运行,共两基本FX1N60MT单元,两扩展FX1N-32MR单元。两部分分别用一基本加一扩展单元,现要求一部分如有故障另一部分暂停。不知怎么控制。请大家指教
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52272 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-19
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-08 11:52
引用
引用楼主我爱工控于2016-01-07 21:09发表的 两台FX1N通信问题 :
一台机分两部分运行,共两基本FX1N60MT单元,两扩展FX1N-32MR单元。两部分分别用一基本加一扩展单元,现要求一部分如有故障另一部分暂停。不知怎么控制。请大家指教


如果只有以上需求並不需要用到通訊。

只要將任一台故障時,例如:Y0導通的訊號送至另一台的X0即可。