用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子S7-200系列与OMRON PLC做MODBUS通信
上一主题
下一主题
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
356 个
工控威望:
2101 点
下载积分:
848 分
在线时间: 187(小时)
注册时间:
2015-01-12
最后登录:
2024-11-20
查看luelyzeng的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-01-07 10:54
全看
|
小
中
大
如题,现准备用西门子做主站,与OMRON CP系列产品通信读取其存储器地址,应该怎么设置OMRON通信口?比如要读取欧姆龙D2000的数据,那么西门子对应的读写地址是不是就是“42000”?
真实做过这类通信的朋友,求解释,谢谢!!
好好赚钱
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子S7-200系列与OMRON PLC做MODBUS通信
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问