楼主  发表于: 2016-01-06 23:27
我的光栅尺和PLC连接,程序是ld m1000  -------c251 k0           ld m1000------dmov c251 d90为什么c251的数总是负数呢  对应的特殊继电器m1251开或关都是负数。请高手帮我解释一下,谢谢了
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-07 12:02
AB相方向接反了,或者计数溢出了。