葛洪斌
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 149 点
下载积分: 642 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-01-06
最后登录: 2020-03-29
查看葛洪斌的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-06 23:27
我的光栅尺和PLC连接,程序是ld m1000  -------c251 k0           ld m1000------dmov c251 d90为什么c251的数总是负数呢  对应的特殊继电器m1251开或关都是负数。请高手帮我解释一下,谢谢了
lyxwym
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 269 点
下载积分: 4222 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2024-11-16
查看lyxwym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-09 11:24
运转方向是和接线不对应,出现负数是正常的,一个方向是正计数,另一个方向是反计数,监控类型选32位