bg4igy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1156 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2011-10-27
最后登录: 2024-12-23
查看bg4igy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-06 13:52
公司买了一台油压机,海泰克屏COM1接一个士林温控器,COM2接三菱3U 。
没有搞明白触摸屏上是温度数值是怎样读取到屏的。
[attachment=143498] [attachment=143499] [attachment=143500]  
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-06 14:13
屏的com1口已经连到温控器了,直接从modbus slave读取了。看看有没有宏指令。
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-06 15:27
背景宏有的
D28=2/1:w136
D26=2/1:w138

2/我知道是接口2
但是1:不知道含义
[ 此帖被hanqin在2016-01-06 15:53重新编辑 ]