发表于: 2016-01-05 17:10
全看
|
小
中
大
没有用过三菱的存储卡,搞到了一个FX3U-FLROM-16的存储卡。我想问问,刷写程序的时候要不要选择把程序写入到PLC内部的ROM,还是存储卡的ROM里呢?还是PLC自己自动选择,有外接的存储卡就刷入到外界的存储卡里面,没有就刷到PLC内部的ROM中呢?
还有一个写入次数的问题,我看PLC的手册,上电的时候或者由STOP-RUN时,PLC要把存储卡的ROM中的数据读取到RAM来运行,比如D500开始的数据是掉电保存的,停电的时候要把RAM中的数据表写入到存储开中,这种情况下存储开的保护开关是不是必须放到OFF位置才行吗?
分享
cwxok
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
658 个
工控威望:
1239 点
下载积分:
1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间:
2007-11-17
最后登录:
2024-12-02
查看cwxok的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-05 23:40
全看
|
小
中
大
内存卡使用你猜的是对的,PLC自动识别,内存卡优先,后面次数问题,你只用知道这里说的次数是指PLC下载程式为一次,下载1W次报费!谁下载1W次程式???
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(cyh1986)
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA 欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
分享
cwxok
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
658 个
工控威望:
1239 点
下载积分:
1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间:
2007-11-17
最后登录:
2024-12-02
查看cwxok的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-01-06 21:41
全看
|
小
中
大
存储器的保护开关也是争对下载程式时来讲的(保护了就无法下载进去)!你只用知道哪些是断电保持寄存器好了,至于什么ROM RAM 初学者先不用理这个!