liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 345 点
下载积分: 544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-09-12
查看liyongcj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-04 22:37
提升类负载,负载较重,约三百公斤,
现在几个小时出现一次 E.0C3报警,出现是在下降停止时刻,而不是降减束[的过程中,

很奇怪的是,每次都在停止那个时间点,也不经常出现,经常是好几个小时又出现一次,没有一点规则。

实在搞的没招了,请指教

刹车电阻按标三菱标准配置,变频器是E740-5.5KW,电机4KW,
P8,0.8秒受工艺限制不能调长,P22,P30,P71,都做过调整,效果不大
[ 此帖被liyongcj在2016-01-04 22:48重新编辑 ]
电镀设备自动化
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2015-12-07
最后登录: 2024-12-22
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-05 13:54
加大减速机减速比例,或加大电动机及变频器的功率。