求助,变频器停止时过电流E.0C3报警
上一主题
下一主题
liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
104 个
工控威望:
345 点
下载积分:
544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间:
2008-03-16
最后登录:
2023-09-12
查看liyongcj的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-01-04 22:37
全看
|
小
中
大
提升类负载,负载较重,约三百公斤,
现在几个小时出现一次 E.0C3报警,出现是在下降停止时刻,而不是降减束[的过程中,
很奇怪的是,每次都在停止那个时间点,也不经常出现,经常是好几个小时又出现一次,没有一点规则。
实在搞的没招了,请指教
刹车电阻按标三菱标准配置,变频器是E740-5.5KW,电机4KW,
P8,0.8秒受工艺限制不能调长,P22,P30,P71,都做过调整,效果不大
[ 此帖被liyongcj在2016-01-04 22:48重新编辑 ]
电镀设备自动化
分享
李志华
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
328 个
工控威望:
1556 点
下载积分:
2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2014-08-22
最后登录:
2022-01-12
查看李志华的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-05 05:23
全看
|
小
中
大
用带刹车电机,从此不担心停机报过压了!