用的是EM231 -0HF22-0XA0   信号接入的是4-20ma,在PLC内部不是对应的6400-32000吗?为什么我这个程序里是800和3215?
沐在雨中
本人苏州工作,精通博图
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 228 点
下载积分: 491 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2016-01-05
最后登录: 2024-02-28
查看沐在雨中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-05 09:54
-32767---+32767对应你的电流量程,或者电压量程,只能反应是线性关系的测量量,非线性关系需要进一步修正