请问下各位大哥   是不是所有的触摸屏支持RTU与变频器RTU的直接通讯  都要将转为十进制的数字在加1    比如和号H2000   转为十进制就是8192   然后在加1就是8193 这个地址就是48193  
   小弟在此谢谢大家先
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4183 分
在线时间: 9537(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-31 13:25
富士的不用加。

加与不加取决于厂商计算地址是从0开始还是从1开始。