liuweihong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 358 点
下载积分: 749 分
在线时间: 854(小时)
注册时间: 2009-08-20
最后登录: 2023-11-06
查看liuweihong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-30 00:47
简易的写入频率程序,仅供参考,已测试只需修改寄存器地址,就能与三菱E740安川V1000变频正常通信,至于接线问题就请各位下载相应的手册查阅。
安川通信参数如下:
H5-01  01
H5-02  3
H5-03  0
H5-04  3
B1-01  0
B1-02  1
三菱通信参数如下:
P79    0
P117  1
P118  96
P119  0
P120  0
P121  9999
P122  9999
P338  1
P339  2
P340  1
P342  0
P549  1
[ 此帖被liuweihong在2015-12-30 01:22重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(王强123)
  • 下载积分:+1(bb0313) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(starsky)
  • 下载积分:+1(bsp706) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(ysz0377) 感谢分享!
  • 下载积分:+2(li051005) 感谢分享!
    mafeixiao
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 734 分
    在线时间: 59(小时)
    注册时间: 2018-08-05
    最后登录: 2024-12-12
    查看mafeixiao的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-02-11 12:53
    打开就可以参考
    mafeixiao
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 734 分
    在线时间: 59(小时)
    注册时间: 2018-08-05
    最后登录: 2024-12-12
    查看mafeixiao的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-02-11 12:53
    不错~~~~~~~~~~~~~~~