简易的写入频率程序,仅供参考,已测试只需修改寄存器地址,就能与三菱E740安川V1000变频正常通信,至于接线问题就请各位下载相应的手册查阅。
安川通信参数如下:
H5-01 01
H5-02 3
H5-03 0
H5-04 3
B1-01 0
B1-02 1
三菱通信参数如下:
P79 0
P117 1
P118 96
P119 0
P120 0
P121 9999
P122 9999
P338 1
P339 2
P340 1
P342 0
P549 1
[ 此帖被liuweihong在2015-12-30 01:22重新编辑 ]