简易的写入频率程序,仅供参考,已测试只需修改寄存器地址,就能与三菱E740安川V1000变频正常通信,至于接线问题就请各位下载相应的手册查阅。
安川通信参数如下:
H5-01  01
H5-02  3
H5-03  0
H5-04  3
B1-01  0
B1-02  1
三菱通信参数如下:
P79    0
P117  1
P118  96
P119  0
P120  0
P121  9999
P122  9999
P338  1
P339  2
P340  1
P342  0
P549  1