如题所示,在做一次定长运动时,在某点A改变定位速度,最好的办法是什么?所用系列是OMRON CP系列PLC   有经验之人士请赐教!
好好赚钱
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-12-27
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-13 15:46
只要於伺服動作過程中改變速度就可以變速
原則指令不要用一次執行指令
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-12-27
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-14 08:40
SPEED ACC 都是JOG 指令無法執行正確定位
如要執行精確定位需用PLS2指令,該指令有相對位置
和絕對位置定位,如要執行絕對位置定位,請執行ORG回
原點指令否則PLC會有錯誤產生

   我所說的事是執行定位中只要更改PLS2速度就可改變
伺服速度