如题所示,在做一次定长运动时,在某点A改变定位速度,最好的办法是什么?所用系列是OMRON CP系列PLC 有经验之人士请赐教!
好好赚钱
分享
whshtj
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
455 个
工控威望:
596 点
下载积分:
1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间:
2009-09-08
最后登录:
2024-11-14
查看whshtj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-01-02 15:04
全看
|
小
中
大
使用SPED(独立模式)或ACC(独立模式)+PULS SPED或ACC前面的输入条件不要断开 待脉冲发送完毕后利用辅助继电器复位 这样随时都可以改变脉冲输出频率