[attachment=143133] 咨询一下园里的大师,如图,当I0.0故障后接通,1为什么么不能传动到VW10,I0.0故障消除后,0为什么不能传动到VW10?谢谢大家!
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-28 18:34
网络31中在I0.0由0变成1时,1被送到VW10,扫描到网络32时,0又被送到VW10中,所以......
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(小蜜蜂) 谢谢,这几天测试!
  • 吉圆电气 QQ751673698