卢友诗
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2145 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2013-08-07
最后登录: 2023-01-29
查看卢友诗的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-28 01:10
菜鸟求教:信捷TP760-T与FX2n通讯,屏上面的数据输入为20,而plc中对应寄存器中的数值为2000,看了触摸屏说明书,也没明白是怎么做到的,望大神赐教。
sun3751
安康科技
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 704 个
工控威望: 679 点
下载积分: 3175 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2008-03-26
最后登录: 2024-10-30
查看sun3751的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-28 05:00
若时间100ms为单位的,就是这个效果。
若其它寄存器,设置2位小数,也是这个效果。
或者直接在pLc中运算。
本帖最近评分记录: