xsl972112
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 571 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2015-12-23
最后登录: 2022-04-25
查看xsl972112的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-27 15:48
新手上路,求大神指导:1,:关于PU接口2号和8号是参数单元电源,用不用接,不知道接到哪。只接了RDA,RDB,SDA,SDB,SG,这5个,但是通讯的时候,485BD上RD闪烁,SD不闪,485ADP上给启动信号,SD闪烁,RD不闪。2:是我通讯的程序写错了,还是其他问题啊,目前写的程序数据没法传输到变频器也没法启动。目前是5台plc联机,变频器用485ADP通讯
star5948
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 102 点
下载积分: 596 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2016-01-08
最后登录: 2023-04-14
查看star5948的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-11 17:31
485ADP和485ADM-MB是两种模块。MB自带MODBUS协议,另一个只是485总线。
三菱的变频指令不要用带MB的