sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 556 个
工控威望: 551 点
下载积分: 2580 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-11-15
查看sunpeter的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-26 11:47
公司一台韩国设备,用的都是LS的plc,HMI,伺服,电机,加工产品时由于装配的零件是冲压件可能不标准,需要一点力挤压,程序是指定脉冲距离发完即返回起点。问题出来了,自动情况下,比如设定输入前进50,应该是加工位置,但挤不到位。而伺服不报警,观察伺服控制器脉冲在发,电机,皮带轮不转,最后回到起点。设为更大至2倍值(100~200),伺服还是发现发脉冲,皮带还是不动,脉冲发完还是能正确回到原点。再继续加大,等待回起点时间也加长,到一定值伺服报警,提示连续超载。400W电机是绝对值的编码器带刹车,配5:1的减速器。
变速器型号:BROTO  BPL-060-05,,,,,,,
伺服控制器型号:LS   L7SA004B
伺服电机型号:LS   APM-FB04AMK2
请各位大师分析下哪里的原因?谢谢。
准备换大点的电机,驱动器,减速器。。。。但像这种现象实在想不通,好像电机动作像是在打太极,无论多大的力超过一定的力都能消掉,而且自动还能记得起点在哪。分析是减速器有问题,但老板坚持认为电机小了,和减速器无关。小是小了,发脉冲不动不报警就奇怪了。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2227 个
工控威望: 2457 点
下载积分: 11622 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-18
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-26 20:57
是工作中出现这种现象?还是以前没问题,现在用时出现这问题?