大家对于三菱FX1S,FX1N的保持寄存器的清零方法是什么?这两个型号的PLC不支持FMOV指令。
xxl123
行者常至!为者常成!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 7701 点
下载积分: 8142 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2014-08-08
最后登录: 2024-12-23
查看xxl123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-26 14:03
一两百个寄存器。MOV到什么时候?有简单的方法吗?
xxl123
行者常至!为者常成!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 7701 点
下载积分: 8142 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2014-08-08
最后登录: 2024-12-23
查看xxl123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-26 16:19
ZRST我倒完了。谢谢大家!
xxl123
行者常至!为者常成!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 7701 点
下载积分: 8142 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2014-08-08
最后登录: 2024-12-23
查看xxl123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-01 13:45
经使用。ZRST如果时间短的话,清零寄存器有时不可靠。使用过ZRST D8140。清零不彻底。最后还是改DMOV KO D8140。