13960774668
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 102 点
下载积分: 405 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2015-05-18
最后登录: 2019-04-30
查看13960774668的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-25 17:29
问题解决!!!!!谢谢各位
[ 此帖被13960774668在2016-01-01 19:12重新编辑 ]
xiakebiao
工控老人
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
注册时间: 2008-12-21
最后登录: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-25 19:17
1.先排除是模拟信号变化引起的降频?
2.是否速度PID设置特性过“软”,速度PID参数是否设置正确?
3.是否采用了闭环控制?
4.是否是变频器本身的软故障?
5.是否存在干扰?
楼主留言:
1,我们有几台机器就两台有这样的情况
干扰??