新手想学习j2伺服通信功能,需要求助,下面是一张j2伺服点动命令的照片,师傅们能以(soh通信开始+站号+指令+报文开始stx+数据+报文结束etx+和校验)这样的方式详细描述一下吗?现在只会访问伺服参数对于伺服回应的数据也是一知半解,希望大家帮忙描述一下,让伺服电机可以点动运行,教会使用可以索取小红包作为答谢。谢谢大家!
[ 此帖被农夫在2015-12-28 21:41重新编辑 ]
农夫
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2011-06-07
最后登录: 2023-12-16
查看农夫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-27 17:06
伺服型号mr-j2-40a,加上电脑串口调试助手,可以访问伺服参数的,我不会点动,多谢帮助
农夫
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2011-06-07
最后登录: 2023-12-16
查看农夫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-28 16:37
好了,我还是自己试吧,想来这里得到一些提示进度快些,看来一切只能靠自己
农夫
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2011-06-07
最后登录: 2023-12-16
查看农夫的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-28 20:49
经过努力,终于有进度,以下命令数据分别是关闭外部信号,点动运行,点动速度,加减速时间,点动正转,点动反转