xsl972112
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 571 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2015-12-23
最后登录: 2022-04-25
查看xsl972112的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-23 19:12
新手做题,求各位大神指导指导啊,之前用的FX3U-485BD通信板控制变频器,为什么题目要求用fX3U-485ADP进行通讯,用这个有什么好处么?难道直接用485bd通讯不行么?,如果采用,编程的程序还要改么?
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1261(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-11-07
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-24 11:59
FX3U-485BD  无隔离  最大传输距离 50米  FX3U主机只能配一个!指令 RS/RS2
FX3U-485ADP  有隔离  最大传输距离 500米  FX3U主机只能配两个!指令 RS/RS2
FX3U-485ADP-MB  有隔离  最大传输距离 500米  FX3U主机只能配两个!支持MODBUS指令!指令 RS/RS2/ADPRW/
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xsl972112) 真诚感谢!
  • http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!